Stránka 3 z 3

Re: Bistabilní KO

Napsal: 31 říj 2023, 11:13
od Dene Elanik
Chtěl bych se zeptat kolegy-topenáře zajicejardy, jestli je ještě na příjmu (nebo kohokoliv jiného). Mám Viadrus, kde topím dřevem a štěpkama.
Problém je v tom, že když přiložím štěpky, kotel se rozhoří a skoro všechno teplo vyletí komínem (doslova). Měřím teplotu spalin na výstupu z kotle, kde dosahuje až 600 °C. Zavřením přívodu vzduchu se snažím úniku zabránit. Teplota klesne. Pak se klapka opět otevře.
Můj dotaz: jaké teploty nastavit pro zavření klapky (°C max) a pro otevření klapky °C min).
Já jsem experimentálně vyzkoušel 350 °C, pak 400 °C max a 250 °C min.
Systém funguje, ale touto regulací se mi daří ohřát vodu do radiátorů na cca 60°C, což v zimě asi nebude stačit.
Díky za nápad.