Stránka 2 z 3

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 06 bře 2018, 20:15
od Wojta
Dobře že nefilozofuješ, stejně bych z toho asi nebyl moudrý. Ale díky moc za objasnění!

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 06 bře 2018, 20:25
od pavel1tu
Já bych šel cestou nejmenšího odporu - destičkou s relátky ... teď si s podobným ventilem plánuji zalévání feferonek na balkoně (bývám i týden na služebce) a nevím proč to řešit složitě, deska s 8mi relátky vyjde na pár korun ...

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 06 bře 2018, 20:42
od jankop
Ten dvojitej můstek příjde cenově laciněj a rozhodně to je jednodušší než s relé. Ale když máš rád relátka, tak proč ne, já s tím nemám problém.
Doufám že nás pozveš na feferonky :)

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 07 bře 2018, 14:56
od swupy
Presne tak, to diodove riesenie je fajn pre ventily, ktore vyzaduju byt stale pod prudom. Tento ventil skutocne potrebuje len + impulz na otvorenie, a - impulz na zatvorenie na min. dobu 30 ms. Riesenie by bolo jednoduche ak by bolo mozne z pinov arduina vytiahnut viac prudu, co nie je mozne.

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 07 bře 2018, 18:13
od pavel1tu
jankop píše:
06 bře 2018, 20:42
Ten dvojitej můstek příjde cenově laciněj a rozhodně to je jednodušší než s relé. Ale když máš rád relátka, tak proč ne, já s tím nemám problém.
Doufám že nás pozveš na feferonky :)
Feferonky klidně pošlu ... :-)
Já použiji toto (2ks), zalévám 6 velkých truhlíků, zapnu ventil - každý zapínám v jiný čas, podle vypočteného množství vody a pak je najednou vypnu jedním relé.
jde to samotíží z 20l kanistru - loni to fungovalo jen na časové relé a jeden ventil (hold někdy bylo přelito) letos to bude inteligentnější, podle počasí, teplot, odrůdy atd....

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 07 bře 2018, 19:17
od jankop
Za 3,5 dolaru dobrý SSR.

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 08 bře 2018, 14:58
od swupy
Jaj kopec reakcii mimo, ale problem som vyriesil a funguje to krasne.

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 08 bře 2018, 15:11
od jankop
A to se ani nepochlubíš jak?

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 08 bře 2018, 17:34
od swupy
Velmi rad takze stacilo:

1x Arduino Uno R3
2x H-Bridge L9110S; 2,5-12V; pozor max trvaly prud 800mA
3x Ventil DC 3.3-3.6V co je riadeny impulzom min. 30ms; pri zatazi jeden odobere 370mA; urcite nejaka spicka tam je.

H-bridge L9110S napajany cez napatovy delic cca 3.5V; zdroj 5V 2A

ukazkovy kod pre jeden ventil:

Kód: Vybrat vše

#define A_CH1B 8
#define A_CH1R 9

void setup() {
  // Initialization of digital outputs
  pinMode (A_CH1B, OUTPUT);
  pinMode (A_CH1R, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Close all Valves - start the process
  digitalWrite (A_CH1B, HIGH);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);
  delay (300); // Impulse 300 ms
  
  // OFF - break 5 sec.
  digitalWrite (A_CH1B, LOW);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);
  delay (5000); // wait for 5 sec.
  
  // Open V1 - entry of XY
  digitalWrite (A_CH1B, LOW);
  digitalWrite (A_CH1R, HIGH);
  delay (300); // Impulse 300 ms

  // OFF - Waiting for the reaction of the sensors
  digitalWrite (A_CH1B, LOW);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);

  delay (60000); // wait for 1 min.

  //Close V1
  digitalWrite (A_CH1B, HIGH);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);
  delay (300); // Impulse 300 ms

  // OFF - break 5 sec.
  digitalWrite (A_CH1B, LOW);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);
  delay (5000); // wait for 5 sec.

  // OFF - waiting for cleaning
  digitalWrite (A_CH1B, LOW);
  digitalWrite (A_CH1R, LOW);
  delay (120000); // wait for 2 min.
}
Takze uz len doladit ostatne ventily. Vyhodou je to, ze na zmenu stavu staci impulz 3.5V 400mA na 300ms (testoval som 200ms az 800ms) a celu dobu to je bez zataze. Ventily su max spinane dva sucasne co u H-bridge staci lebo kanal moze mat max 0.8A, a zdroj je dostatocny. Samozrejme ked to budem davat dohromady kable, atd, diody, tak sa da spinanie o tych par impulzov posuvat, aby to nebolo spinane sucasne.

Re: Bistabilní elektromagnetický ventil

Napsal: 19 kvě 2018, 18:51
od rejze69
Uz je to pravda dost starý téma, ale můžu se zeptat jak fungovaly ty další ventily,když to tráví tolik času v delay? Nebo se ovládání těch ventilů nikdy nektyje?